通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2014-11-9
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-6-7 16:07:23 |只看该作者 |倒序浏览
电信运维前置培训效果测试
(基站部分)
单位名称:                  姓名:               得分:              
一、单选题(25题,每题2分,共50分)
1、设备电源线线径的大小主要根据设备的(B)决定。
A、最大电压   B、最大电流    C、额定电压
2、铁塔避雷针与天线的保护角为(B)度范围以内。
A、30     B、45     C、60      
3、为保证较好的散热条件,各列蓄电池需保持(B)左右间距。
A、10mm   B、20mm   C、100mm   
4、通信工程电源断电流程是(B)
A、1.供电设备断电;2.配电设备断电;3.受电设备断电;
B、1.受电设备断电;2.配电设备断电;3.供电设备断电;
C、1.配电设备断电;2.供电设备断电;3.受电设备断电;
5、馈线自塔顶至机房一般至少有(C)处接地。        
A、一   B、二  C、三   
6、单个机架的垂直度偏差应小于( C)。相邻机架的缝隙应小于(    )。同时须确保机柜门可正常打开。
A、2mm  5mm  B、3mm  3mm  C、2mm   3mm   
7、室外电缆在使用线扣绑扎时不能将线扣齐根剪平要保留少许余量是因为:(A )
A、电缆受热会膨胀        B、便于扩容      C、维护时需调整电缆      
8、机柜安装应该( A)。  
A、牢固可靠            B、垂直放在地板上即可  C、 直接放在地上即可     
9、关于电缆整理不正确的描述有:(A)。
A、电缆转弯应呈直角    B、电缆之间应平行不交叉  C、线槽内的电缆可以不绑扎   
10、电缆通过走线梯穿过楼板或隔墙后,应使用特殊材料封堵孔洞的主要原因是:(C)
A、 防盗    B、防尘    C、防火  
11、天馈系统驻波比要求不大于(A),如设备厂家有特殊的要求以厂家的要求为准,整个天馈系统安装完成后,要用天馈驻波比测试仪进行测试。      
A、1.5       B、2.0      C、0.1     
12、机架放置按(B)来确定。      
A、安装手册   B、设计图纸   C、随工指定  
13、馈线的接地应按照(A)的方向接地。      
A、顺着馈线下行方向     B、顺着馈线上行方向   C、逆着馈线下行方向   
14、空气开关的选择参数主要为(A)
A. 额定电流    B. 尖峰电流    C. 短路电流    D. 雷击电流
15、天线安装时,天线支架顶端应高出天线上安装支架顶部(A)cm。天支底端应比天线长出(    )cm,以保证天线的牢固。
A、20   20          B、10   10     C、20    10
16、天线安装在楼顶围墙上时,天线底部必须高出围墙顶部最高部分,应大于(C)cm。
A. 20             B. 30               C. 50
17、设备安装时涉及的挂墙安装件的安装应符合(C)相关的安装及固定技术要求。
A. 建设单位        B. 设计单位    C. 设备供应商    D . 监理单位
18、7/8″馈线的单次弯曲半径应符合以下要求:(C)
A. 10CM          B. 20CM          C. 30CM  
19、当馈线长度小于30米时, 需要至少做几道防雷接地线?(B)
A. 1        B. 2        C. 3
20、当馈线长度小于30米时,在(A)做第一道防雷接地线 。
A. 塔上平台馈线垂直拐弯后约1m处        B. 馈线进线窗外(防水弯之前)
C. 水平拐弯前约1m处
21、做馈线防水时胶泥、胶带的缠绕至少为(C)层。
A. 1             B. 2            C. 3  
22、高空作业施工人员必须有(A),要求持证上岗。  
A. 劳动部门颁发登高证    B. 单位颁发的上岗证    C. 单位颁发的登高证
23、非铠装电力电缆的弯曲半径应大于等于(B)倍电缆外径
A. 5      B. 6      C. 8      D. 10
24、请按顺序列出基站天馈连接系统各部分名称。(C )
A. 天线、主馈线、室外跳线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
B. 天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
C. 天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
25、每根馈线在室内和室外都要有标签,注明此馈线的收、发情况以及所属的小区和编号。一根馈线一般至少粘贴(B)张标签。
A. 1           B. 2           C. 3  
二、填空题(每空1分,共20分)
1. 基站运维前置的五个关键流程为(示范站施工 )、
(随工)、(抽查)、( 竣工验收)、(工程优化)。
2. 天线方位角、电子下倾角、机械下倾角检查,方位角偏差小于等于( ±10    )度,机械俯仰角偏差小于等于(   ±1      )度。
3.对天线高度、天线平台情况核查,高度测量误差小于等于( ±5  )米。
4.馈线长度要求馈线(含GPS馈线)应长度裁剪合适,不允许有( 大段盘绕 )现象,馈线、信号线与交流电源线间距宜在( 20  )厘米以上。
5.GPS天线安装在楼顶时,应在抱杆上安装( 避雷针),抱杆与接地线(  焊接 ),使整个抱杆处于( 接地)状态。
6.在防雷接地方面,当建筑物有避雷带时,可以(              直接将避雷针引下线焊接在避雷针上                                     );无避雷带时,可以将(           引下线连接到新做的地网上                              )。
7.避雷针或与避雷针有电气连接的金属抱杆,应采用直径不小于( 95 )mm ,多股铜导线或( 40X4mm)的镀锌扁钢可靠接地。镀锌扁钢接地时,推荐焊接长度不小于(   100         )mm,以确保搭接电阻小于(  0.1         )Ω。
8.GPS天线与其它发射天线在水平及垂直方向上至少保持(  3 )m的距离。
三、判断题(15题,每题2分,共30分)
1. 制作馈线接头时,馈线的内芯不得留有任何遗留物。( √ )
2. 馈线接头必须紧固无松动、无划伤、无露铜、无变型。( √)
3. 布放馈线时,应横平竖直,严禁相互交叉,必须做到顺序一致。两端表识明确,并两端对应。( √)
4. 馈线只能用单联馈线卡子固定,垂直方向馈线卡子间距≤1.5m,水平方向馈线卡子间距≤1m。如无法用馈线卡子固定时,用扎带将馈线之间相互绑扎。(×)
5. 馈线在布放、拐弯时,弯曲度应圆滑、无硬弯。并避免接触到尖锐物体,防止划伤进水,造成故障。(  √  )
6. 天线、馈线等器件、线缆需要标识明确,但不需要一一对应。( × )
7. 交流配电屏内的所有元器件及屏内线缆均采用阻燃型。( √ )
8. 室外馈线大于60米时 ,不须要再增加一道防雷接地线。(×)
9. 交流电源线、直流电源线、信号线必须分开布放。(√)
10. 防雷接地点应该接触可靠、接地良好,并涂覆防锈油(漆)。(√)
11. 室内避雷器安装时,避雷器与跳线、馈线接口、阻抗是否匹配可以不予考虑。(×)
12. 胶泥、胶带的缠绕必须为两层,第一层先从上向下半重叠连续缠绕,第二层应从上向下半重叠连续缠绕,缠包时应充分拉伸胶带。(×)
13. 同一扇区两个单极化天线的方位角必须一致。(√)
14. 基站馈线防雷B点接地用接地卡直接与铁塔主材相连。( √)
15. 基站室内接地的接地排称为EGB。(×)

南京电信运维前置培训试卷(基站部分).doc