通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2216|回复: 0
打印

铁塔选择要求 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2015-5-21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-6-21 21:50:35 |只看该作者 |倒序浏览

一、地面角钢自立塔选址要求
1、42m、52m、62m高度自立塔塔脚边长分别为7mx7m、7.5mx7.5m、8mx8m,故征地时应尽量征正方形,边长11~12米;
2、征地时注意应能使拟建的塔边与周围已建房屋距离不小于4米;
3、所征场地应使拟建塔与高压线、电线距离能满足通信工艺及铁塔安装的最小要求;
4、若塔建于山上,拟征场地应能平整出12mx12m大小的平地,且应使塔边距离坡顶边缘线不小于5米。场地四周边坡应为稳定边坡(坡度不宜大于45度,植被良好)
二、地面单管塔选址要求
1、单管塔占地面积约16平方米(不含机房),单管塔与机房间距约3米;
2、征地时注意应能使拟建的塔中心与周围已建房屋距离不小于3米;
3、所征场地应使拟建塔与高压线、电线距离能满足通信工艺及铁塔安装的最小要求;
4、若塔建于山上,拟征场地应能平整出8mx12m大小的平地(含机房),且应使塔边距离坡顶边缘线不小于3米。场地四周边坡不宜太陡;
5、由于单管塔运输及安装条件较严格,因此选址时应尽量避免建于山上,交通便利,大车能到现场,以满足单管塔运输及安装条件。
三、地面拉线塔选址要求
1、30米拉线塔为四方拉线,拉线间夹角为90度(拉锚距铁塔基墩主柱水平投影距离不小于13米)。
2、40米拉线塔为四方拉线,拉线间夹角为90度(最远处拉锚距铁塔主柱水平投影距离不小于18米)。
3、拉线塔主柱设计基面与拉线棒出土点之间的高差在8米以内。
4、拉线塔的拉线基础应尽量避免设置在陡坡上,以免影响拉锚固定效果。
5、拉线塔应避免建设在人烟稠密处,铁塔周围40米范围内避免有电力线路。
四、屋面拉线塔选址要求(设备专业人员了解)
1、屋面拉线塔为三方拉线(至少三根),塔重心需置于建筑屋框架柱、剪力墙、框架梁端、落地承重墙上。
2、拉线与地面夹角小于65度
3、拉线应有合适的固定地点,能采取安全的固定方式
五、勘察要求
1、铁塔地勘人员在进行基础地质勘察时,应对基础进行定位。对拉线塔应对铁塔主柱和拉锚基础均应进行定位。
2、屋面拉线塔需铁塔专业设计人员进行现场勘察设计。
3、地勘工作应安排在征地完成后,应尽量避免在地勘完成后改址,如个别站点建塔位置与勘探位置有改变,应确保通知地勘单位、设计单位进行补勘及更改设计。
4、进行基站选址或设备勘察时应对铁塔形式进行初步确定。



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-22 15:59 , Processed in 0.085360 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部