通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  中士

注册:2015-6-192
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-31 15:18:49 |只看该作者 |倒序浏览
  希赛通信学院整理了2015年中级通信工程师考试《中级通信工程师交换技术》考点,希望能够帮助您更好的全面备考2015年通信工程师考试!
  高压交流供电系统设计考虑
  1.高压交流供电系统设计考虑
  变电站高压供电系统的设计要考虑以下因素,即市电引入方式、变压器保护形式和变压器的操作方式等。
  (1)市电引入方式
  一般微波站、干线郊外站和增音站等局站和部分县中心以下的综合楼、市话局的市电引入采用架空引入,这样变压器的高压侧就需装设避雷器。为了城市建设的需要和特殊情况(如防地震)等原因,城市配电网采用电缆,或其主要街道采用电缆引入,此时变压器高压侧就不装设避雷器。
  大型局站的变电站一般采用两路市电引入。为确保通信安全可靠,减少蓄电池容量则应尽量减少断电时间,故两路市电的转换应采用自动投入装置为宜,这样进线侧就需采用油断路器及高压计量用的电压互感器。如两路市电为架空进线,则需装两台避雷器。在电缆进线时,如高压母线不分段,则可设一台避雷器。
  (2)变压器保护方式的选择
  ①变压器采用熔断器保护。结构简单,维护方便,并节省投资,但溶断器作短路保护用,适合于320kVA以下变压器,此时操作变压器需规定操作顺序。
  ②采用负荷开关带馆断器保护,在高压侧能切断带负荷变压器,无需规定先低压后髙压的操作顺序。
  ③变压器采用油断路器保护,具有比较完整的保护性能。变压器可装过流及短路保护,630kVA以上变压器可装瓦斯保护。当变压器内部出现故障或低压侧短路时,变压器侧油断路器跳闸,故障变压器跳闸后,另一台变压器仍能正常工作。断路器的断流容量大,如SN-10型少油断路器,其断流容量在IOkV下为300-500MVA,在系统短路容蛩较大和选用变压器容量较大的情况下,采用油断路器保护。在通信企业中,一般变压器初装容*在320kVA以上的均采用此方案。
  (3)变压器操作
  高压侧采用熔断器保护时,变压器操作有两种方式。
  ①首先在低压侧切断负荷,然后在高压侧切断空载变压器。这种操作方式的优点是元件少、系统简单,室内、室外变电站均可使用:缺点是必须严格遵守先低压侧切断负荷后高压侧操作的规定,如果误操作,将引起事故。
  ②熔断器后加装负荷开关或采用带烙断器的负荷开关,在高压侧切断带负荷变压器。这种操作方式的优点是没有髙低压侧的操作次序,不存在误操作的问题:缺点是元件数多
  采用哪种方式为好,要根据具体工程的系统、维护方法进行具体分析,当室内变电站有两台变压器高压侧可并联工作,且系统上有必要进行带负荷操作,或变压器操作次数较多时,可采用后一种操作方式。
  (4)变压器低压侧保护
  ①变压器低压侧保护一般选用自动开关。户外安装容量小于400kVA的变压器,也可采用熔断器。保护元件应在三相上都装设。
  ②变压器低压侧保护用自动开关时,应尽量带有短延时和长延时脱扣器,且短延时脱扣器的时限应比低压出线时限大一级。
  ③熔体额定电流或长延时过电流脱扣器整定电流,应尽量接近但不小于变压器最大负荷电流,并在出现正常尖峰电流时不致误动作。

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-9 17:05 , Processed in 0.087625 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部