通信电源设备安装报告 测试表 用户信息 | 用户单位 | | | | | | | | | | | □电信 □联通 □网通 □铁通 □广电 □———专网 |
设备信息 | 设备型号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □国家干线 □省干线 □地区干线 □五万门以上 □1~5万门 □5千~1万门 □1~千门 □1千门以下 □基站 | | | | | | | | 组1:100AH, 组2:100AH, 组3: AH, 组4: AH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
动力环境 | 供电类型 | | | | | | 三相 L-A相:394V;L-B相: 395V;L-C相:396V; N-G:0V; | | | 三相 L-A相: V;L-B相: V;L-C相: V; N-G: V; | | | 三相 L-A相: A;L-B相: A;L-C相: V; N-G: A; | | | 三相 L-A相: A;L-B相: A;L-C相: V; N-G: A; | | | | | 模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到48V以下。 | 直流电压调低到48V以下时,电源柜系统应产生“供电即将中断”告警 | | | 模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到43V以下。 | 直流电压调低到43V以下时,电源柜系统应产生“供电已经中断” | | | | | | | | | | | | | | | |
安装信息 服务信息 装机人: 督导、调试人: 用户代表: 签名: 签名: 签名: 调试日期: 年 月 日
|
|