通信电源设备安装报告
测试表
用户信息
  
用户单位
  
中国电信股份有限公司深圳分公司
设备地址
广东省深圳市(详细地址)
联系人
联系电话
  
广东
用户类型
□电信   □联通   □网通   □铁通   □广电   ———专网
设备信息
  
设备型号
  
艾默生EPC48120/1800
设备编码
合同编号
整流模块型号
50
整流模块数量
4
控制单元型号
直流单元(屏)型号
数量
交流单元(屏)型号
数量
设备地位
□国家干线   □省干线   □地区干线   □五万门以上   □1~5万门          □5千~1万门  □1~千门  □1千门以下  □基站
浮充电压
  53.5    V
均充电压
56.4   V  
总负载电流
           A
电池容量
1100AH, 2100AH,  3         AH, 4       AH
电池组数
2
电池型号
华为200AH
均浮充转换电流值
  A
充电限流值
A      
温度补偿
□有   □无
均充温补系数
Mv/℃组
浮充温补系数
Mv/℃组
动力环境
  
供电类型
  
单相          三相
供电路数
□ 一路           □ 二路
交流电压
单相L-N:    V;  N-G:     V
三相    L-A:394VL-B: 395VL-C:396V;  N-G:V;
交流电压
单相L-N:    V;  N-G:    V
三相    L-A:      VL-B:     VL-C:     V;  N-G:  V;
交流电流
单相L-N:  A ;  N-G:   A
三相    L-A:      AL-B:    AL-C:     V;  N-G:  A;
交流电流
单相L-N:  A ;  N-G:    A
三相    L-A:      AL-B:    AL-C:     V;  N-G:  A;
直流电压
V
直流电流                               A
电源柜
  
欠压测试
模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到48V以下。
直流电压调低到48V以下时,电源柜系统应产生“供电即将中断”告警
   正常
  
   不正常
电源柜
  
停电测试
模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到43V以下。
直流电压调低到43V以下时,电源柜系统应产生“供电已经中断”
   正常
  
   不正常
油机安装
□有   □无
油机容量
          KW
油机型号
安装信息
  
交流输入线
  
6㎡
电池线
25  M㎡
接地线
35  M㎡
接地方式
联合接地
接地电阻
小于   1     欧
服务信息
  
安装种类
  
□新装 □拆迁 □替换 □扩容 □割接
替换的设备编码
安装单位

安装日期:          
调试单位

个月
装机人:             督导、调试人:                 用户代表:
签名:                签名:                         签名:
                             调试日期:      年    月     日