通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2015-9-7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-11-6 10:10:48 |只看该作者 |倒序浏览
线缆的计算公式
1、  订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6
2、  整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量
每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数
3、  总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2
注:得出的长度为英尺
用线箱数计算
用线箱数=总长度(单位米)/305+1
用线箱数=总长度(英尺)/1000+1
管槽线缆容量对照表
  
1
  
PVC槽(型号)
20*10
24*14
39*19
59*22
99*27
99*40
2
五类线(根数)
2
4
9
16
32
48
3
PVC管(型号)
ф16
ф20
ф25
ф32
ф40
ф50
4
五类线(根数)
2
3
6
9
15
24
5
度锌线槽(型号)
25*25
25*50
25*75
50*50
50*100
100*100
6
五类线(根数)
7
15
22
30
60
120
容量公式: 管槽容量=INT(管槽面积*K) 对CAT5UTP来说K=0.012
例如:100*100的桥架
算法:100*100*0.012
结果:120根
另一种算法  
100*100*0.4/28.6=139根,100*100为桥架的尺寸,0.4是因为桥架线缆敷设时的量,28.6为线缆的横切面积
注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50%