通信管道工程施工要求 (1)施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人井(手孔)位置的复测,并按施工需要钉设桩点。 (2)管道沟和人孔坑的挖掘通常采用放坡法,根据土壤和现场条件分支撑护土板法和不支撑护土板法。 (3)管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米厚,应夯实;管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米厚,应夯实。 在市内主干道路的回填土夯实,应与路面平齐;市内一般道路的回填土夯实应高出路面5厘米至于10厘米,在郊区土地上回填土,可高出地表15厘米至20厘米。 人孔坑每回土30厘米,应夯实,人孔坑的回土,严禁高出人孔回圈的高程。 (4)通信管道及人井(手孔)的地基按设计规定处理,地基必须夯实、抄平。基础的混凝土标号及钢筋配筋情况应符合设计规定。 (5)人井(手孔)的墻体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用水泥砂浆抹八字。 (6)人井(手孔)的墻体的预埋铁件包括电缆支架穿钉和拉力环。 (7)管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口。 (8)人井(手孔)的上覆分现现场浇灌和预制两种。上覆与墙体搭接的内外侧必须抹八字,上覆厚度要求机动车道应大于15cm,非机动车道应大于12cm。 (9人井(手孔)孔的口圈与上覆之间宜砌不小于20cm的口腔,口腔内外抹面,口腔与上覆搭接处必须抹八字。 车行道人孔必须安装车行道口圈。 (10)通信管道工程中的混凝土基础、包封、上覆及人孔壁等应支架模板。 (11)混凝土浇筑。 配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。 搅拌均匀的混凝土应在45分钟内浇筑完毕。 浇筑混凝土构件必须进行振捣,捣固应密实,不得出现跑模、漏浆现象。 混凝土浇筑完毕经初凝后,应覆盖草帘等物并进行洒水养护。 在日平均气温5摄氏度下时,浇筑混凝土,应采取保温措施。 在日平均气温15摄氏度时,必须养护24小时以上,才可进行下一道工序。 (12)管群引入人(手)孔的时,其管顶距人(手)孔的上覆底应不小于30厘米,其管底距人(手)孔的基础顶面应不小于40厘米。 (13)铺设钢管通信管道时,宜采用管箍法接续。 (14)铺设塑料管通信管道时,宜采用承插法接续,接续时应认真检查密封情况。
|