1.1 查勘现场要求 1) 经纬度测量要求 以距离铁塔1米范围内,正北方为准; 查勘经纬度要求现场拍照(拍照要求或范例) 2) 站址偏离要求 筛查运营商的需求站点,采用的是铁塔资产清查的经纬度,这些经纬度存在一定的偏差,导致一些共享站不在规划位置附近,有的偏离几公里。 这些站点勘察时需要在规划位置附近寻找站点,假如存在现网站我们就共享该现网站,不存在的在会审时更改需求,把共享站改为新建站。 3) 现场拍照要求,照片一定要清晰,且能还原现场(拍照要求或范例) A. 环境照片:360度,拍8张; B. 机房拍照顺序: a) 基站铭牌1张 b) 机房正面照片1张 c) 机房内部整体照片,四个角落各1张,共4张 需能还原走线架布局和设备布局 d) 机房内设备位,正面整体照片1张,细节照片若干,其中必须的细节照片有: 交流箱/直流箱内部照片,能清楚显示所有空开大小 防雷箱内部? 交流屏一次下电照片1张,能清楚显示所有空开大小 交流屏二次下电照片1张,能清楚显示所有空开大小 交流屏现网电流值1张 蓄电池整体安装方式照片1-2张 蓄电池厂家或铭牌1张,要求能看到单块蓄电池厂商和参数 室内接地排照片1张,包括工作地、保护地或者防雷地 室外接地排照片1张 所有馈线窗照片若干张 C. 天面拍照顺序: 铁塔正面照片1张,若为楼顶天面,楼宇正面照片也需要1-2张 平台照片每120度1张,共3张 塔腰位置设备正面照片1张,细节照片若干,如下图: 正面(设备内部最好打开拍照) 背面(表面铭牌、标识等需要能清晰显示) 1.2 外电引入查勘外电引入方式包括: Ø 方式一、高压引入,建设基站专用变压器 需增加变压器投资,成本较高。 Ø 方式二、公用变压器引入 Ø 方式三、从其他途径引入转供电 引入市电质量不高,存在安全隐患,不易掌握供电情况,且容易发生偷电行为,产生纠纷。 对于新建基站,市电引入尽量选择方式二,就近从公共变压器引入;对于无法从公共变压器引入或引入距离较远的地区,可选择自建变压器或转供电,转供电基站应具有防窃电设备。 现场查勘,与代维简单沟通,外电部分需现场记录以下信息: 1) 是否有外电引入 2) 外电引入方式及引电电压 引电方式包括:直流远供、交流引入 引电电压包括:380V、220V 3) 外电引入容量:10KW、15KW、20KW、30KW等 现场沟通原有容量是多少? 现在是否能满足实际需求? 4) 估算引入距离 5) 变压器情况:是否有变压器,以及变压器输出容量等 1.3 新建站1.3.1 新建机房优先按照内径标准3m*4.5m出图。 1.3.2 开关电源配置配置300A/600A开关电源1架。 1.3.3 蓄电池配置配置300Ah蓄电池2组。 1.3.4 新增一体化机柜配套开关电源配置200A/300A,蓄电池配置2组150Ah。
|