电源 [复制链接]

注册:2013-3-29
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-18 19:01:08 |只看该作者 |倒序浏览
ONU设备一般采用交流220V市电供电,对于有后备电源需求的点位,可采用开关电源+蓄电池、UPS+蓄电池、ONU+铁锂电池的方式提供后备电源。当ONU安装于模块局、PHS机房时,可采用直流ONU,直接接入原有直流电源系统。
1.开关电源
1)      安装的设备和主要材料的型号、规格、数量应符合工程设计要求,并应有出厂检验合格证、入网许可证。
2)      设备结构应无变形、表面无损伤,指示仪表、按键和旋钮、机内部件无碰损、无卡阻、无脱落、无损坏。
3)      室内地电缆走线架安装位置、规格、长度应符合工程设计要求。走线架安装位置左右偏差不大于50mm。水平走线架应成一条直线,与地面保持平行,水平度每米误差不大于2mm。垂直走线架应与地面保持垂直,垂直度误差不大于0.1%。走线架横铁间距均匀,宜为250mm左右。吊挂安装位置应符合工程设计和安装工艺要求。吊挂安装整齐、牢固,与地面保持垂直,无歪斜现象。
4)      设备安装位置应符合工程设计要求,其偏差不大于10mm。
5)      设备机架排列整齐,架间缝隙不大于3mm,垂直度误差不超过机架高度的0.1%。列架几面平直,应成一条直线,每米偏差不大于3mm,全列偏差不大于15mm。
6)      设备机架安装时,应用4只M10~M12的膨胀螺栓与地面加固。如柜式设备机架的顶部必须与走线架上梁加固。
7)      走线架、设备机架漆面应保持完整、清洁。
8)      设备部件安装位置应按技术说明书或工程设计要求进行,组装稳固,整齐一致,接线无误。
设备工作地线、防雷地线与机架保护地线安装应符合工