一. 基站内部设备摆放标准
  1.总则
  (1)新建基站应满足2G、3G共站需求。
  (2)新建基站应满足房屋承重安全要求。
  (3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。
  (4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。
  (5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。
  (6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。
  (7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。
  (8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。
  (9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。
  (10) 具体的设备摆放请参考附图。
2.基站机房面积的建议
  考虑现有机架的数量以及未来3G系统设备的摆放和满足基站承重要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x3米x3米(长X宽X高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到(比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。
3.基站主要设备摆放标准
  (1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m;馈线洞尺寸为400mmx300mm。
  (2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。
  (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2,主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。
  (4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。
    (5)对于诺基亚DE34设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排列;对于诺基亚ULTRASITE设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。
  (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。
  (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。
  (8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。
  (9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。
4.其它设备摆放标准
  (1)消防器材:基站内部需配备2-3个悬挂式灭火器,2-4个手持式灭火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。
  (2)清洁用品:统一放置在门后,如果空间不够的情况下,放置在空调旁边。
三.基站内部装修要求
1. 基站基本装修
  (1)防盗门
  统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢板厚度不小于2mm,内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;颜色使用移动蓝;喷涂白色标示"中国移动通信",标示位置在距离地面170cm门正中央处;不需安装猫眼、门铃。
  (2)窗户  
  原则上封死,并做批白(与墙面一致)处理。对于业主不允许封死的窗户要用密封胶进行密封,玻璃表面贴白色磨砂防晒膜处理;机房在一层的要求窗户安装防盗网,防盗网刷银粉漆进行防锈处理。
  (3)地面
  机房地面贴一级防滑耐磨砖,规格尺寸(60cmx60cm),颜色亚白色;地角线贴深色踢脚板,规格尺寸(60cmx13cm)。
  (4)墙面、屋顶
  不允许有窟窿、裂痕,并进行防漏、防潮处理。
  (5)其它
  原则上机房内部水暖器材、管道和阀门全部拆除,如遇特殊情况管道无法拆除的,应做铁制品堵漏处理。
2. 其它装修项目
  (1)照明系统
  原则上,材料使用4个40W日光灯和一个白色方头开关;开关置于进门顺手处;所有照明线路应顺墙角固定,并装于30mm宽度白色走线槽内。具体要求见附件。
  (2)室内走线架  
  > 主料使用国标35铝合金型材;
  > 走线架宽度50cm;
  > 室内走线架应按设计要求尺寸(高度2.4m)安装,走线架吊撑应采用可调整杆吊挂;
  (3)室外走线架  
  > 主料使用国标50号热镀锌角钢,每根3m长;
  > 走线架宽度40cm;
  > 接口采用短节连接,短节使用国标40号热镀锌角钢,每边用4个10号热镀锌螺丝固定;
  > 走线架横撑用400mmx40mm热镀锌扁铁,室外走线架横撑采用焊接进行固定,横撑间距350mm;
  > 走线架两端横担采用国标50号热镀锌角钢;
  > 室外走线架应距离墙面30-35cm,间隔2m制作三角架支撑,馈线拐弯处不加装横撑。(如下图所示)
  
  (4)承重槽钢   
  a.设备承重槽钢
  设备承重槽钢材料采用国标12号,两根槽钢外沿宽度41cm;槽钢中间按设计要求加装同型号槽钢焊接连接;设备承重槽钢用膨胀螺栓固定于地面上,并与地面之间加装5mm厚黑色橡皮垫,橡皮垫不能露于槽钢外。槽钢外表面刷灰色防锈漆。
  b.电池承重槽钢
  电池承重槽钢材料根据承重设计要求采用不同型号的槽钢;两根槽钢平行排列,两根槽钢外沿宽度依据不同型号电池的安装尺寸由设计确定,槽钢中间用同型号槽钢焊接连接。电池承重槽钢的架空安装方式按设计要求进行施工。电池承重槽钢两端嵌入承重墙内,用C20混凝土密实堵死;槽钢外表面刷灰色防锈漆。
  (5)室内外接地铜排
  > 材料采用350mmx100mmx10mm铜板,铜排外作镀铬或镀锡处理;
  > 上面开21个孔(上排10个,下排11个),孔上下排错开,孔径8.5mm;铜排配备不锈钢8号螺丝,装修时全部配齐;
  > 基站室内外铜排原则2个(内外各一个),室内排应安装于距馈线窗小于1米的位置。室内铜排下沿应高出走线架15cm,室外铜排上沿应低于走线架20cm;
  > 铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。         
  > 为安全考虑,建议室外铜排安装防盗网。
  (6) 馈线窗   
  采用6孔馈线窗;原则上要求安装于走线架上方,如有特殊情况(如房屋较低等)也可安装于走线架下方;安装于墙面上用膨胀螺丝固定,安装于窗户上应用铝合金或镀锌角钢边框进行固定。
  (7)室外抱杆   
  材料采用国标65号热镀锌(里外镀)钢管,抱杆长度及安装位置按设计要求施工,屋顶定向天线抱杆应高于天线顶部350mm;抱柱高度要考虑楼面和女儿墙对天线的阻挡。固定全向天线的抱杆有效长度为250mm, 固定定向天线的抱杆有效长度为1800mm。抱杆上避雷器长度应高于抱杆50cm,避雷针采用直径10mm的圆钢(避雷针对天线的保护角应小于45o)。如下图所示:
  
  
四.基站各种线缆布放、捆扎及标识牌的要求
1.基站各种线缆布放及捆扎标准
  (1)交流引入电缆
  材料采用铜芯黑色铠装阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表;室外从下线处到机房均用波纹管套装,并用扭卡牢固地固定在拉线上,固定间距为30cm;拉线两端均要做入地漏电保护,拉线标准为7股2.2的钢缆;交流电缆不能从馈线窗引入,应在配电箱侧就近打孔引入,穿墙孔应用防火泥密封;电缆室内部分沿墙走线须套装白色PVC阻燃管固定,走线架走线应绑扎牢固。交流电缆在引入机房处的外墙面上做回水湾。
  
  
交流配电箱
规格型号
截面(mm2)
备注
100A开关
RVVZ22
3*35+1*25
引入距离大于800米
100A开关
RVVZ22
3*25+1*16
引入距离小于800米
   
  (2)电池连线电缆
  材料采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表,颜色有黑色、蓝色两种;线缆单排沿走线架布放,并每根每孔都用黑色扎带捆扎,黑正蓝负接线,线缆排序(垂直方向)从左到右(黑色、蓝色)固定。
机柜
功耗
规格型号
截面(mm2)
备注
1架
4803W/-48V
RVZ
1*50
需加传输功耗
2架
9606W/-48V
RVZ
1*70
需加传输功耗
3架
14409W/-48V
RVZ
1*95
需加传输功耗
4架
18389W/-48V
RVZ
1*120
需加传输功耗
5架
22369W/-48V
RVZ
1*150
需加传输功耗
  
  (3)空调连线电缆
  用30mm白色PVC线槽套装,沿墙壁下边踢脚线上方固定。
  (4)空调室外机连线
  依厂家标准捆扎美观,并牢固固定;穿墙孔应加隔离板并用防火泥堵死,并内高外低;排水管使用网状蛇皮管内高外低安装。具体要求详见空调安装规范。
  (5)光缆
  光缆室外余留情况:A)固定于线杆上、B)固定于室外墙壁上、C)固定于室外走线架下方(限活动房),都应捆扎整齐,不应与铁塔接触,高度不低于2.5m。光缆从走线架上方进入机房时需加回水弯;光缆与电源线应分走线架两边捆扎,光缆与综合架应分别接地。光缆入设备如下图所示:
  
  
  (6)7/8馈线电缆
  7/8馈线弯曲半径为260mm,引入室内时应做回水弯,室外部分应三处接地(如铁塔距离超过60m,应加装一处接地);线卡间距,水平100cm,垂直60-80cm。
  (7)1/2馈线电缆
    1/2软馈线最小弯曲半径要求大于150mm,馈线接头10cm范围以内不得有弯曲,并留有维护余量。   
  (8)告警线
  用PVC管套装后固定于墙面上,不与电源线交叉,交叉部分须做屏蔽处理。
  (9)2M传输线
    2M线与电源线分走线架两边捆扎,不与电源线交叉。
  (10)接地电缆
  走线架、电池架、槽钢接地线采用黄绿颜色25mm2聚氯乙稀电缆;开关电源工作地采用不小于70mm2聚氯乙稀电缆,设备机壳保护接地35mm2聚氯乙稀电缆到室内地排;室外接地总线主要采用40mmx4mm热镀锌扁铁3根引上,引出扁铁出地面不小于6米;引出扁铁与接地铜排之间连接采用不小于70mm2黑色聚氯乙稀电缆,最大长度不超过30米。
  (11)接地系统改造
  依据地形地貌,要求打入地下6根垂直接地体。垂直接地体长度为1.5-2.5米,采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管直径50mm,壁厚不小于3.5毫米;角钢应不小于50mmx50mmx5mm。垂直接地体每隔3米用不小于40mmx4mm热镀锌扁钢相互焊接连通成矩形闭合环,所有焊点必须进行防腐处理。接地体埋深视土壤情况,其上端距地面不小于1米,应下挖到连续的湿土层,保证接地电阻小于5欧姆。若接地电阻大于5欧姆,可采用扩大地网面积的方法。
  机房地网应与铁塔地网每隔3-5米焊接一次,焊接点不少于2处。变压器地网与机房地网不合用时且距离30米以内,也应与机房地网或铁塔地网焊接每隔3-5米焊接一次,焊接点不少于2处。
     对于利用商品房或民房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难也可以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应就近设一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。工作地和防雷地在地网上引接点相互距离不应小于5米。铁塔应与建筑物避雷带就近两处以上连通。
     对地理环境受限制而不便做地网的基站,也可采用离子接地极作垂直接地体,具体施工要求参照供货厂家说明。
       (12)各种线缆布放标准
  A.电缆走线的要求:所有通信线与电源线应分走线架两边捆扎,不得交叉,若交叉,交叉部分须套绝缘管做屏蔽处理。
  B.所有线缆应进行固定,并设置标签,非屏蔽交直流电缆与通信线并行敷设时,应预留100~150mm空间。布线整齐,尽量直角弯曲。
2.各种线缆标识牌标准
  采用与基站设备统一的塑料标示牌,蓝底白字;主设备7/8馈线标识牌应在天线侧、馈线窗外侧及避雷器侧统一捆扎,1/2馈线不扎标识牌;电源柜内标签使用带不干胶的塑料标签。
  馈线避雷器统一向机柜后上方倾斜一致、整齐;所有设备布线做到横平竖直,设备进线均应垂直引入。
  站内所有扎带均用黑色扎带,扎带断头方向向内;所有和墙面接触线路均应加白色PVC套管保护;所有角钢、扁铁断头处均应进行处理,不允许出现毛边。
  其它标识牌均应扎在线缆的两端10cm内(高度统一),即同样的标识牌有两套。
     标签数量及内容:
     (1) 交流配电箱输出;
     (2) 蓄电池组(1)+;
     (3) 蓄电池组(1)-;
     (4) 蓄电池组(2)+;
     (5) 蓄电池组(2)-;
     (6) 开关电源架;
     (7) 综合架(光传输);
     (8) 2M传输设备1;
     (9) 2M传输设备2;
     (10) 微波设备;
     (11) 微波馈线;
     (12) 环境监控;
     (13) 综合架(光传输)电源线;
     (14) 2M传输设备电源线;
     (15) 微波设备电源线;
     (16) 环境监控电源;
     (17) 交流配电箱接地;
     (18) 开关电源架接地;
     (19) 加固槽钢接地;
     (20) 走线架接地;
     (21) 蓄电池组抗震架接地;
     (22) 综合架(光传输)接地;
     (23) 2M传输设备接地;
     (24) 微波设备接地;
     (25) 环境监控接地。
     (26)电池温控
五.防雷与接地的要求
1.总则:
  按照信息产业部部颁《移动通信基站防雷与接地设计规范 YD5068-98》执行。
2.供电系统的防雷接地要求
  (1) 电力线引入如前所述,在条件允许情况下也可采用直埋方式(穿管或采用铠装电缆),直埋长度不少于15米,钢管或电缆金属护套两端应就近可靠接地。
  (2) 设备电源线、控制线应采用绝缘阻燃软电缆,零线应直接接地。
3. 天馈线系统防雷接地要求
(1) 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。
  (2) 铁塔避雷针应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40x4镀锌扁钢引入地网,扁钢敷设路由远离馈线爬梯,沿塔角向下敷设。
(3) 天线应在避雷针的450伞状保护范围之内。
  (4) 馈线应在上部、下部、进机房入口处就近接地,当铁塔高度大于等于60米时,应在铁塔中部增加一处接地。
   (5) 在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金属设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通,否则,均应连接至室外接地窗(EGB)。为安全考虑,楼顶抱杆的防雷接地应尽可能使用40x4镀锌扁钢。
(6) 机房内走线架、槽钢、配电箱、电池架等均应作保护接地。
4. 基站的联合接地系统
  (1) 移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从联合接地网上分别引入。
  (2)基站的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10Ω。
(3)基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,如下图所示。
  (4)机房地网应沿机房建筑物散水外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房接地网。
  (5)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难也可以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应就近设一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。铁塔应与建筑物避雷带就近两处以上连通。
  (6)铁塔地网:当铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5米远的范围,网格尺寸应不大于3m×3m,其周边为封闭式;同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。铁塔地网与机房地网应每隔3-5m相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。
  (7) 铁塔四个脚均要接地。
  (8) 当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,同时宜在机房地网四脚设置辐射式接地体,以利雷电散流。
  (9) 当电力变压器设置在机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网。
  (10) 在不了解大楼设计、施工情况时,不能利用机房内建筑钢筋作接地引入。
(11) 在可能的情况下,接地网应与大楼水管、排污管等可靠连接。
(12) 接地系统所有焊点均应作好防锈处理。
5. 接地体的要求
  (1) 采用热镀锌钢材,接地极采用50mm×50mm×5mm角钢,连接、引入扁钢采用40mm×4mm扁钢。
  (2) 接地极长度宜为1.5~2.5m,垂直接地极间距为其自身长度的1.2~1.5倍。
(3) 接地体上端距地面不应小于0.7m。
(4) 离子接地极按供货厂家产品说明进行施工。
6. 接地引入与接地窗的要求
  (1) 接地网至机房底层接地汇集总线(MGB)宜采用扁钢,引入长度不宜超过30m,并应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟。
  (2) MGB至基站室内接地窗(IGB)、室外接地窗(EGB)。主接地线应采用70~95mm2 铜芯电缆。所有地线用黄绿色标记。
     (3) 接地铜排有足够的孔洞并配置M8 的镀锌或不锈钢螺丝。为防止氧化,铜排需镀铬或镀锡。室外接地排应靠近馈线窗用绝缘子安装于墙面,位置不得高于此处馈线接地点。
(4) 接地线宜短、直,不要有回弯或向上拐弯,最小弯曲半径7.5厘米。
  如下图所示:
基站系统接地要求图
  (5) 馈线接地处有防水措施。接地线的馈线端要高于接地排端,馈线与接地线接头朝下,接头紧密,走线要朝下。
  (6) 接地线与馈线的连接处一定要用防水胶和防水胶布密封防水处理。
  (7) 馈线接地处水平走线时要求有明显的回水弯,地线最低点要低于接地点10厘米。垂直走线不要求有回水弯。接地线不得从封洞孔内穿过。