1.     光配线箱、光纤分纤箱、光分路器的安装、接地要求
(1)     光缆交接箱应设置在建筑物的一层或地下一层,宜采用落地或挂墙的形式安装;
(2)     小区住户规模在500户一下的宜设置一个光缆交接箱,大于500户时,宜设置多个光缆交接箱;
(3)     光缆交接箱位置应避开车辆宜碰撞的区域,如果在地下室安装应避开水浸区域;
(4)     光缆交接箱应有良好的接地,接地电阻为5~30Ω,接地线采用截面积不小于16mm2的电源线;
(5)     光纤分纤箱宜安装于地下室、楼道内或弱电竖井内;
(6)     光纤分纤箱在楼道上的安装高度宜为箱体底距离地面1.8米,井内安装高度宜为箱底距离地面1.5米;
(7)     光纤分纤箱应有良好的接地,接地电阻应不大于10Ω,接地线采用截面积不小于16mm2的电源线;
(8)     光分路器应封装在密封盒内,光分路器引出软光纤一般应采用2.0mm外护套软光纤,由于1:32以上分光比的光分路器引出的软光纤数量较多,可采用0.9mm外护套软光纤;
(9)     光分路器必须安装在具有防尘、防潮功能的箱(框)内;
光分路器的安装位置可以是通信设备机房、通信交接间、弱电竖井、光交接箱、光分线箱、光接头盒或采用户外型光分路箱单独安装。