选址注意事项
(一)选点时承重方面需要注意的方面
1.根据铁塔公司需求,最好选择一家业主场地。
2.原场地的材料是否属于有孤石,大青石等难施工的场地。原场地属于软土,回填土的应谨慎选择,(确实无法避免选择)(需要特别告知设计)。
3.站点选在山坡上时,塔脚距离边坡可控制在5米之外,如边坡较缓,可不受此条限制。
4.单管塔边缘距离河涌可控制在15米之外。
5.四角铁塔距离河涌边缘可控制在十米之外。
6.铁塔安全退让距离
6.1铁塔距离铁路的安全退让距离,原则上应满足倒塔距离(即含避雷针塔高+5m),在现场条件不具备且无其它备选站址的情况下,经铁路管理机构、城市规划管理机构及设计单位确认,可低于倒塔距离建设,但需采用必要的安全防护措施,最小要求:城区距离铁路路堤坡脚不小于10m,其他地区不小于20m;距高速铁路均不小于50m。
6.2 铁塔距离公路道路的安全退让距离,原则上应满足倒塔距离(即含避雷针塔高+5m),在现场条件不具备且无其它备选站址的情况下,不得低于下表所列限值。
(该距离是指在公路边沟外距离) 铁路、高速路不少于30米(含1.3倍的倒塔距离,如35米的铁塔。距离应不少于45.5米),国道不少于20米,省道不少于15米,县道不少于10米,乡道不少于5米。
6.3铁塔距离高压电力线路(设备)的安全退让距离,原则上应满足倒塔距离(即含避雷针塔高+5m)。在现场条件不具备且无其它备选站址的情况下,考虑到塔高可能不低于高压线,存在施工安全风险、高压电磁辐射及引雷可能性的影响,不得低于以下标准:
附表2:
高压线 10KV及以下 10KV-110KV 110KV以上
安全退让距离(m) 20 40 50
|