《电信技术》杂志社主编《通信电源维护管理经验荟萃》

《通信局(站)电源防雷设计与避雷器应用中的一些误区》摘抄
广东电信有限公司科学技术研究院关强华、赖世能


    关强华、赖世能是我国通信防护的著名专家,现供职于广东电信有限公司科学技术研究院,信息产业部专做通信产品检测的泰尔实验室就为该院管理。
导线残压值
雷电流(KA)
8/20us        6M长16mm2
地线(KV)        6M长35mm2
地线(KV)        2条6M长16mm2地线并联上的残压(KV)
2.0        0.70        0.70        0.56
5.8        2.24        2.20        1.71
8.6        3.43        3.45        2.7
12.0        4.5        4.54        3.48

(注:以上数据说明,雷电流在线路上产生的残压只与线路长度有关,而与截面积无关,这是的线路应该考虑其电感而不是电阻的原因;2条6M长16mm2地线并联上的残压值比单条的小是由于两条线间存在分布电容造成的。)
  
雷电流(KA)8/20us        V1     (KV)        V2      (KV)
3.0        2.20        1.56
5.7        3.16        2.29
11.5        5.70        4.32

(注:以上数据说明,雷电流在线路上产生的残压很大,传统的防雷接地方案在理论上是不可避免导致进入系统的残压值过高——尽管避雷器的残压值满足了系统的要求,而在应用中避雷器和安装导线的串联造成总的进入下级系统的残压值过高,而在实际系统中避雷器不能有效的保护设备。以上数据同时表明,在11.5 KA的雷电流下将产生4.32 KV—4.32 KV的残压,而传统的避雷器常使用100KA,那么残压将更高)
  因此传统的并联式保护模型在理论上不能提供很好的保护,串联方式将是发展方向。