1.1通信电源是通信局站的重要组成部分,通常称为通信设备的“心脏”。
1.2通信局站供电的特点:
重要性:通信电源故障会造成大量通信停止运行,在政治上、经济上给国家集体或个人造成重大损失。
复杂性:通信电源用电功率大小不一,但供电质量要求高,可靠性高。
电压种类:主要有直流:24V、-48V;交流:220V、380V,供电质量要求高。
设备配置:冗于度较大,设备种类较多。
(1)可靠
   ① 交流电源供电的通信设备都应当采用交流不间断电源(UPS)。
   ② 在直流供电系统中,应当采用电池并联浮充供电方式。
   ③ 必须提高各种通信电源设备的可靠性,可靠性第一,节能第二,节能应服从于可靠性的设计原则。
(2)稳定:各种通信设备都要求电源电压稳定,不能超过允许变化范围。一般通信设备都由稳压电源供电。
(3)小型:为了适应通信设备的发展,电源装置也必须实现小型化、集成化。
(4)高效率:必须采用各种节能措施,提高能源利用率和经济效益。

通信电源设计的特点
设计周期较其他专业短:通信电源设计的计算依据在通信设备的方案最终确定后才能提供。
供电系统相对独立:各局所设备之间不存在功能连接,仅有下级局所向上级传送信号监控的功能。
设备种类品多:同类产品间采用技术手段分散。


通信电源蓄电池配置原则
配置原则
    一般局站设二组相同容量的蓄电池组。一体化模块局等小容量局站可设一组100AH或200AH蓄电池。200AH电池可由同厂家、同型号、同容量、出厂日期相差不足一年的两组100AH蓄电池并联使用。
    对于既有电池组,当电池组中仅有少数2V电池老化时,在电池组使用时间较短(三年左右)并且其余电池的质量较好时可单块更换,不然则应全部更换。
    单组电池容量在200AH及以下时,采用12V单体电池,大于200AH时,采用2V单体电池。
    新设电池组应使用阀控密封免维护电池。