基站发电取信FSU程序软件设计规范 一、FSU程序概述 在基站发电取信项目中,FSU程序通过对市电断电传感器、开关电源告警、直流母线电压变化等一系列数据的检测及处理,判断市电停电时油机发电起止时间及发电时长,并对各种特殊情况下的取信判断作出处理。 二、判断程序 判断程序启动先决条件 | FSU在固定端口配置市电采集器,才会启动此判决程序,未安装此设备的FSU不启动此程序 | | | | | | 断电传感器检测到市电停电,即向FSU上报市电停电告警;若同时存在开关电源停电告警,FSU向平台上报断电传感器“交流输入停n电告警”,判定为市电停电开始。 | 从市电停电开始,每5分钟记录开关电源直流母线电压,与上次记录的电压对比 | | | 市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次下电告警,则判断为油机开始发电。 | 市电停电状态下,出现了一次下电告警,一次下电告警消除,且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电源一次下电告警) | | | 1、如果市电来电,则15分钟(正常操作时间)后认为油机停止发电。 | 2、市电未恢复,直流母线电压下降1V,则视为油机停止发电。 | | | | | | FSU加电后,在进入循环判断市电状态前,先判断一次市电状态,如有电则进入正常流程;如无电,同时开关电源有电,则判断为油机发电状态。 | | | |
三、判断逻辑说明 3.1 市电停电起止时间 断电传感器“交流输入停电告警”&开关电源“交流输入XX停电告警”全部出现,并保持30s——>进入市电中断状态,发出断电传感器“交流输入停电告警”,市电断电起始计时——>——>如告警消失市电恢复,市电计时终止。 3.2 断电传感器采集故障告警的判断条件: 断电传感器向FSU AI接口输入0V电压,即判定断电传感器采集故障,FSU上报“非智能设备采集器通信状态告警” 注:出现断电传感器“非智能设备采集器通信状态告警”后,FSU不再启动发电取信判别程序,待告警消失后才能进行判别。 3.3 油机发电状态告警起止时间 3.3.1油机发电状态告警开始时间: 在市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次下电告警,则判断为油机开始发电; 在市电停电状态下,出现了一次下电告警,若一次下电告警消除,且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电源一次下电告警); 3.3.2 油机发电状态告警结束时间: 若断电传感器“交流输入停电告警”消除,则15分钟(正常操作时间)后认为油机停止发电。 在市电停电状态下,开关电源直流母线电压下降0.5V,则视为油机停止发电。 3.4 蓄电池故障情况判断 在个别蓄电池被盗或容量极低的站点,市电停电时FSU瞬间掉电无法做出有效判断,针对此种情况,FSU加电启动正常后,在进入循环检测市电状态的流程前,先检测断电传感器“交流输入停电告警”状态,处理如下: 3.4.1 市电正常 FSU进入下一步正常处理流程; 3.4.2 市电停电 如果断电传感器检测市电停电,但开关电源“交流输入XX停电告警”状态正常, 则FSU判断油机开始发电,并记录发电时间,停电时间点判断,按原逻辑,正常判断停止发电时间。 3.5 FSU重启后的发电判断 如果FSU因各种原因重启或人为断电,重启后断电传感器若判断处于市电停电状态,开关电源“交流输入XX停电告警”有停电告警,FSU 判断当前依旧处于停电状态。进入正常的油机发电判断流程。 四、规范FSU上报B接口告警字典表 4.1增加设备编码 4.2 B接口告警规范
|