公司现在承接了部分基站的的转改直和直改直项目,但是关于低压施工电缆的选择和电缆的施工工艺上有些不懂的地方

1、低压电缆有必要采用带有钢铠的么?目前选用的电缆是YJLV22-4*25的,但是施工时建设方还是要求穿管,说是要防止腐蚀,但是实际施工中线路过长穿管不方便施工,是否能够争取不穿管
2、关于线路施工的防雷,建设方提出基站建设时要求三段防雷,分别是电表浪涌防雷、线路施工防雷、基站内部或电源柜内安装浪涌,建设方要求线路如果采用架空、敷设等方式走线,在进入电源柜前要保证20米的地埋距离用来防雷,还要把电缆绝缘皮订到接地扁铁上,这种方式是否合理
3、在地埋走线的时候正常的施工标准要求是什么,哪位能提供下基站外市电的施工工艺标准,再次感谢。