通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1482|回复: 3
打印

通信设备安装 [复制链接]

军衔等级:

  列兵

注册:2020-11-20
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-8-10 09:42:10 |只看该作者 |倒序浏览
一、 项目实施要求1. 基础要求
1.1一般要求
为了保证设备的正常运行,请遵守以下要求:
Ø 操作室必须独立,以确保系统受保护;
Ø 确保能够顺利进入所有维护室和供电室;
Ø 操作室通道的宽度依据机柜尺寸和重量以及操作室状况而定。通道宽度至少应达到 800mm;
Ø 入门内侧宽度至少应达到 800mm;
Ø 开口(如门、窗和电梯口等)的高度取决于入口前方的开阔度,如果是电梯口,则取决于梯身高度;
Ø 维护室和通道必须适合安装所需的馈线。
1.2地面要求
为了确保设备能正常运行,地面必须满足以下要求:
Ø 操作室的地面必须牢固且平整;
Ø 操作室的地面必须防火;
Ø 操作室和通道的地面必须能承受机柜的机械负荷;
Ø 如必要,应采取适当的措施以均衡重量,如使用金属支撑板;
Ø 能承受起重设备的机械负荷。
1.3空间要求
机柜所需空间
在操作室内,机柜所需的空间取决于其实际尺寸,以及为特定任务预留的空间,如合页或维护预留处。还需考虑电源设备可随时进行替换和维护。
标准配置机柜有两种尺寸类型。每种机柜有不同的组合方式,客户可以根据机房实际情况选取不同类型的机柜,如下所示。



单元名称


深(mm)


宽(mm)


高(mm)


类型 1


600.00


600.00


1200.00(含脚轮)


备注:为了后续的系统扩展,建议在安装场地预留一定空间,以容纳更多机柜。
机柜前后门均要保留不少于 600mm 的维护操作空间,机柜以上的空间(上层空间)取决于所用天线的弯曲半径。如 3-1 所示。
如果操作室内拥有多个同类机柜,则可将其无缝隙并排放置并且需要并柜条连接,请勿将其进行堆叠。以两个机柜并柜为例,如 3-2 所示。
备注:
为了有足够的维护操作空间,建议机柜前门距离前方有 1000mm 的空间,机柜后门距离墙体有700mm 的空间。

3-1 单机柜安装所需空间

3-2 并柜安装所需空间
不间断电源(UPS)所需空间
为了控制电压波动和避免电源故障,建议使用不间断电源(UPS)。
因此,除了机柜所需的空间外,还需要根据制造商的规格为 UPS 预留空间。同时还需注意与其他机柜(功耗模块)之间的安全间距以及 UPS 和功耗模块之间连接线的长度。
天线系统要求
可使用不同的天线耦合系统,这主要取决于具体的系统需求。根据具体的操作模式,要求各天线必须安装到位,并且连接线已准备就绪。
2. 环境要求
下表列出了必须满足的环境条件,后文进行详细说明。

指标


指标值


工作


温度范围


-30°C~+60°C


相对湿度


5%~95%(非凝露状态)


防护等级


IP20


运输(原始包装)


温度范围


-40°C~+85°C


存储(原始包装)


温度范围


-40°C~+85°C

2.1工作温度要求
建议在 20°C~25°C 恒温下操作,并用可保存最大温度和最小温度的温度计进行定期检测。
操作室内可安装空调系统,以便对室温进行调节。调节工作温度时,必须考虑本产品以及操作室中其他设备的散热损失。最大散热损失和功耗有一定关系,请参见电源线规格”。
2.2湿度要求
为了正常使用设备,必须满足以下要求:
Ø 操作室必须保持干燥,并处于关闭状态,以维持 50%的相对湿度(该湿度有利于减缓集成组件的老化过程)。
Ø 必须确保机柜的空气流通正常。
Ø 本基站的设计保证了机柜内各组件良好的纵向通风效果,空气从带孔的机柜门进入,粉尘则通过通风单元滤出,最后空气又从带孔机柜门的上部流出。
2.3粉尘浓度要求
本设备使用环境粉尘浓度按市级工业区标准设计,该类区域的年均粉尘浓度最高 200μg/m3,产品操作室中的粉尘浓度不可超过该值。
未完全关闭的操作室需要有合适的外罩加以保护。建议在操作室使用超压系统,以减小粉尘浓度。
3. 接地和过压保护
接地线的横截面至少应为 6mm2,并符合 DIN VDE 0100 Part 540(IEC 60364-5-54)的要求。根据 DIN EN 62305-1(VDE 0185‑305-1)标准,防雷系统和电气系统间必须电位均衡。
3.1机柜过压保护(交流/直流)PDU
机柜顶部有一组电源接线端子,通过这组电源接线端子可向各集成组件供电并实现接地。 然而,一般的机柜电源接地不足以保护系统免受脉冲电压的影响,如雷电产生的脉冲电压。因此,必须在安装场地安装适当的接地设备来保护机柜,从而防止系统受到损害。

特性


要求/取值


过压放电


气体放电管根据制造商的供应情况,气体放电管可能需要单独订购并集成到过压放电器。


触发电压


90V

此外,还需确保本产品的所有接口能够抵御瞬态电压的冲击。由于相邻干扰源等因素,可能在极短时间内产生巨大的过压,对电源和馈线产生干扰,甚至造成损坏。
3.2电源过压保护(交流)
对于交流电源系统,确保安装场地的电源满足以下要求:
Ø 电源电压不超过 275V AC。
Ø 电源必须连至接地系统。电源接地线和大地间的电压不得超过 275V AC。
Ø 必须采取合适的安全措施来防止电源的供电电路出现过压情况。
Ø 为每个机柜供电的电源子分配系统配备保险丝或断路器。
3.3线缆过压保护
所有线缆(高频线缆、音频线、数据线)必须接地,并接保险丝。为了保证产品的正常运行,请遵守以下要求:
Ø 所有高频线必须正确接地。
Ø 所有音频线和数据线必须通过合适的过压保护元件进行保护。
4. 线缆要求和规格
本节主要介绍数据线和高频线的要求和规格。为了确保设备能正常运行,所有的线缆必须满足这些要求和规格。
4.1一般线缆要求
所有馈线必须根据其具体功能加以标识,如接地线上必须注明“接地+网元名称”。所有馈线必须按特定路线走线或悬起,以确保:
Ø 设备运行不受影响
Ø 操作人员不会被绊倒
Ø 具备所需的最短距离
Ø 遵循制造商的线缆和连接器的规格和信息。
备注:所需的线缆长度取决于操作室中机柜的位置和机柜中的走线情况。当需要移动机柜以进行维护时,禁止拉伸线缆。
4.2数据线和射频线规格
下表列出了所有可能用到的线缆类型及其规格。

接口


线缆类型


接头类型


阻抗


以太网


CAT5


RJ-45


100Ω


射频天线


一般采用 1/2"型


N-F


50Ω


发射机输出/接收机输入(灵活发射型)


一般采用 1/2"型


N-F


50Ω

5. 室外天线安装及避雷规范
装全向室外天线需要注意以下事项:
全向室外天线抱杆直径要求35mm50mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆;抱杆高度2米,底部先浇筑长宽高30mm*30mm*15mm的水泥墩,再用膨胀螺丝固定在水泥墩上
在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐。
安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
全向天线安装示意图
如下图所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的水泥墩上:
抱杆和抱杆底座示意图
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用下图所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上:
特殊情况下的全向天线安装
6. 电源
机柜顶部有一组电源接线端子,通过这组电源接线端子可向各集成组件供电并实现接地。

指标


指标值


额定电压


48V DC(电压范围:40V~60V DC)
100V~240V AC(可选,频率范围:50Hz~60Hz)


低电压限值


40V DC

备注:为了便于安装和维护,推荐在操作室中使用带接地的 230 VAC 三孔电源插座。还必须对该电源连接进行恰当的标识。
6.1直流电源
电源接口
为了确保设备能正常运行,操作室内必须拥有匹配的电源连接口。为了控制电压波动和避免电源故障,建议使用不间断电源(UPS)。
当出现电压不稳或主电源故障的情况时,UPS 可保证供电不受间断。UPS 的具体规格取决于续电接入所需时长和安全范围内的功率消耗。
当测量 UPS 与本产品间连接线的横截面时,请确保连接线的电压损失为最低。否则,UPS 的续电接入时长可能无法达到期望效果。当 UPS 放电保护门限值和连接线电压损失之和小于本产品使用电池供电的低电压限值时,UPS 可能无法运行。
电源线规格
为了确保本产品能正常运行,操作室内必须拥有匹配的电源连接线缆。电源线的规格必须和相应网元的功耗相匹配,并遵循如下表所示要求和指标规格。

载波数量


最大功耗


推荐长度


推荐横截面


2


600W


2.5m


6㎟


4


1400W


2.5m


10㎟


8


2000W


2.5m


10㎟

备注:
l 电源连接端子可供横截面最大为 16的电源线使用;
l 电源线的线长与横截面是极需关注的两项指标。请确保电压适用于机柜。
熔断保护
当电源缺乏足够的熔断保护时,本产品可能无法正常运行。自动断路器的形式取决于所需电源线的特性和线长,请参见电源线规格”。
每个机柜上的配电单元都有一个自动断路器,下表对熔断特性和要求进行说明,以确保自动断路器的正常工作。

组件


特性/要求


取值范围(2 载频)


取值范围(4/8/16 载频)


自动断路器


额定电流


32A


63A


现场电源


响应时间


3s(为额定电流的 2 倍)


3s(为额定电流的 2 倍)


额定电流


25A(功耗为 1000W 时)


50A(功耗为 2000W 时)

浪涌保护
对于设备机房内,应该在供电端或者配电箱内接入浪涌保护器作为防雷措施,浪涌保护器连接导线应平直, 其长度不宜大于 0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于 10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于 5m 时,在两级浪涌保护器之间应加装退藕装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

保护分级


雷电波形


标称放电电流


接地导线截面积


B 级


8/20us


直流配电系统中根据线路长度和工作电压选用标称放电电流≥10kA 适配的 SPD


16mm2

6.2交流电源
电源接口
为了确保设备能正常运行,操作室内必须拥有匹配的电源连接口。当使用交流电源时,可通过下述方式在现场将产品或系统连至电源:
Ø 固定连接(如连至配电箱)
Ø 这种连接方式要求电源线路配备一个易用的断路器,如保险丝。
Ø 电源插头带接地
Ø 这种连接方式要求电源插座方便使用,并且尽可能靠近产品。这个距离受电源线长度影响,配备的电源线长度为 2.5m。
Ø 交付范围包含一个带接地的插头。该插头遵循 CEE 7/VII 标准,用于已安装的集成整流器模块。通过相关整流器模块信息,如“PMU1”,可识别电源线。
备注:当本产品采用固定连接(如连至配电箱)时,即可移除带接地的插头。电源线缆的端口也应使用匹配的套管。
电源线规格
当设备采用交流电源时,每个整流器模块都配有一根电源线,通过机柜上的扣环进行走线。这些电源线已经连接到安装架,还可现场连接到电源。


载波数量


推荐长度


推荐横截面


2


2.5m


1.5㎟


4


2.5m


2.5㎟


备注:电源连接端子可供横截面最大为 16的电源线使用。
熔断保护
当使用交流电源时,无论采用何种连接方式,必须使用匹配的过载保护装置对现场电源线路进行保护。
下表介绍了通过一个外部保险丝实现过载保护的要求。过载保护可以保护电源和电源插座(或固定连接装置)之间的线缆。

组件


规格


外部保险丝(每条电源线)


16A(电源线横截面最小为 1.5㎟)

浪涌保护
对于设备机房内,应该在供电端或者配电箱内接入浪涌保护器作为防雷措施,浪涌保护器连接导线应平直, 其长度不宜大于 0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于 10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于 5m 时,在两级浪涌保护器之间应加装退藕装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

保护分级


雷电波形


标称放电电流


接地导线截面积


B 级


8/20us


≥40kA 适配的 SPD


16㎟



举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-7 14:37 , Processed in 0.548143 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部