根据《通信电源设备安装工程设计规范》(GB51194-2016)第5.2.4节,蓄电池组总容量应按下式计算(电源法):
式中:Q——蓄电池组总容量(Ah);
      K——安全系数,取1.25;
      I——负荷电流(A);
      T——放电小时数(h),见表4.5.4;
      η——放电容量系数,见表5.2.4;
      t——实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;
      α——电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01。