通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2012-8-15
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-3 17:03:15 |只看该作者 |倒序浏览
光缆线路工程勘查设计指导
为以后更好地完成勘查设计任务,统一勘查设计标准,将以往勘查设计经验总结如下,仅供参考。
一、光缆施工图勘查指导
勘查是设计的基础,是设计的依据。设计是否能够指导施工,直接取决于勘查所确定的方案是否合理,勘查资料是否细致和全面。如果勘查有遗漏和差错,即使设计水平再高也没有办法弥补。多数设计问题均因勘查不细致而导致。所有勘查设计人员都必须高度重视勘查,一定要把勘查工作做好。
1、   勘查出发前应通知建设方负责人去勘查的时间,以确保建设方有人接待。必要时核对勘查任务是否与当地建设计划相符,询问交通情况,沟通勘查路线计划等。
2、   勘查应携带交通和地形地图(最好是150000的军用地图)、指北针以及需要的测量和记录工具。如果需要铺设排流线,要携带地阻测试仪,测量大地导电率,按规范设计排流线。
3、   勘查前应与建设方明确进出局路由方案和敷设方式,并争取与建设单位相关负责人共同进行勘查,将进出局所、路由走向和敷设方式明确。
4、   如建设方提供的光缆段落并不十分准确,勘查时可能遇到方案行不通、方案非最佳或长度不符等情况,勘查人员应经常与建设方负责人联系,避免造成方案性错误。
5、   勘查应针对施工的季节要求确定路由方案和光缆敷设方式。如果施工季节在春耕后收地前,路由选择应考虑减少占用耕地。如果涉及到已经放水栽苗的水田,应考虑是否采用架空方式。这些情况均应及时与建设方沟通确认。
6、   勘查人员在勘查前应确定准确基站位置,避免因基站名称与地名不符或同一地名有多个基站而造成误选基站(局所)。
7、   对于关键部位(包括:进出局(基站)、村屯、河流、重大障碍点、复杂地形等地段)一定要重点勘查,多下功夫,记录详尽。
8、   如勘查要求钉桩(一般重点工程,如一级干线),则要有必要工具,木桩在当地购买。在直线段每百米一个桩,每个转角点一个桩。
9、   在勘查的草图上,除了标明光缆位置外,还要画出线路两侧各50米范围内的障碍物,对于光缆穿越的障碍物要尤其画详细,避免失真,要达到按照图纸的局部就能找到实际的位置。资料要达到能够满足真正指导施工的要求。每段光缆图纸均要标清方向“北”。
10、  勘查要做到方案和技术措施合理,要做到便于实施,应考虑施工时不发生方案和技术措施的变更。
11、  因长途光缆距离都较长,一般要百公里左右,所以测量的数据要尽量准确,误差不能过大。
12、  凡是勘查设计过程中接触的相关部门的负责人员,均应记录其职务和姓名以及与其确定的实质性问题,以备后查。
13、  勘查中形成的文字性书面材料和建设单位提供的相关资料,均要求妥善保管,到单位存档。需要时,装订在设计文件中,作为设计的一部分。
14、    缆线路应尽量避开村屯和不要求进局的乡、镇、村屯。特殊无法避让的村屯和易动土地段的直埋光缆要采取竖铺砖和设置宣传牌的保护措施,必要时铺塑料管保护,要记录清楚需要保护地段的起止位置。
15、    线路沿公路设计的,要询问清楚该路是否有扩建计划,对于有扩建计划的,要与其避开或留有足够的距离。对于没有扩建计划的公路,光缆距离公路的距离应满足黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会公告(第21号)《黑龙江省公路条例》的要求,即:光缆距离公路边沟外缘(无边沟的,为公路坡角外3.5米处)应不小于:国道20米;省道15米;县道、乡道、专用公路10米;高速公路和一级公路50米、二级公路20米。如遇特殊情况不能满足要求的,应采取保护措施。
16、    光缆需要沿铁路并行敷设时,距离铁路距离一般不应小于50米。
17、    野外光缆勘查时应记录地形(包括山区、丘陵和平原)变化的起止点和地貌(包括林区、水田、沼泽、旱田、荒地等)变化的起止点。
18、    在城区挖沟和需要建设管道或简易管道的,要选择规划部门准许的路由,避免路由变更。
19、    光缆在城区需要利用原有管道的,要确保选定路由的管道有空闲管孔,并确定管孔占用位置,并在平面图上标明管孔占用情况。
20、    光缆需要利用原有杆路加挂的,应调查并标明杆路原有电缆程式、位置和数量,并标明需要新增的吊线位置(利用原有吊线的亦要标清)。可以采用画“杆面程式”的办法。
21、    野外光缆穿跨越障碍物(包括河流、沟渠、铁路、公路、原有光电缆等)时应尽量垂直穿跨。
22、    野外光缆穿越较大的冲刷严重的河流,一般应首先考虑桥上吊挂。桥上吊挂不能实现时考虑架空。通过的方式应得到建设方(主要是维护部门)负责人员的认可和确认。
23、    野外光缆穿越土质稳定、无法人工截流的大、中型河流时,应首先考虑桥上吊挂。桥上吊挂不能实现时考虑架空。桥上吊挂和架空均无法实现的,考虑微控定向钻回托Φ50厚壁塑料管。不能采用定向钻的,采用挖掘机大开挖河流,带水作业,铺设Φ50厚壁塑料管(必要时塑料管外套钢管),同时在保护管上方铺设水泥砂浆袋或水泥砂浆袋填沟,水流对河床冲刷较大时,应考虑在光缆下游做漫水坡。采取的通过方式应得到建设方(主要是维护部门)负责人员的认可和确认。
24、    对于河床变动较大的河流、水流过急无法直埋施工或河床为石质土无法开挖的大型河流,只能考虑桥上吊挂或架空的方式通过,不能采取开挖和定向钻顶管的方案。
25、    直埋光缆穿越障碍物(如主要公路、铁路、河流等)需要顶管的,应调查其土质情况,如果土质为砂、河流石、石质等土质的,不能顶管通过。
26、    光缆穿、跨越铁路和主要公路的地点,要记录铁路(公路)的名称和穿越位置的路标(精确到米)。
27、    架空光缆跨越公路和铁路时,立电杆的杆位应能满足距离公(铁)路的要求。当不能满足时,应保证距离公(铁)路的水平距离不小于杆高的1.5倍。
28、    光缆敷设位置应在河流堤坝以外。直埋光缆穿越大型堤坝时应满足水利部门要求,单次穿越堤坝时不能顶管,能够同时穿越两侧堤坝时可以顶管;架空光缆应避免在堤坝内(河流侧)立杆。
29、    山区和丘陵直埋光缆需要在坡地上敷设时,要测量坡度,可以采用指北针的测坡功能。当坡度在20°~30°时,光缆要“S”形敷设;当坡度>30°时,要采用钢丝铠装加强光缆进行“S”形敷设。需要“S”形敷设地段的起止位置,要在勘查时定位。
30、    直埋光缆在坡地敷设时,应做堵塞。勘查时要根据现场情况确定需要设置堵塞的起止位置和堵塞的间距以及堵塞的数量。
31、    直埋光缆穿越坡坎时,应根据情况确定是否采用护坡或护坎保护,需要护坡、坎保护时,要求确定护坡、坎的宽度和高度。
32、    直埋光缆与高压电力线交越时,要求记录高压线容量和交越位置,并对光缆采取塑料管保护的措施。对于1万伏电力线交越,塑料管保护长度一般为20米,对于大于1万伏的电力线交越,塑料管长出高压线两侧各15m),斜交时塑料管适当加长。
33、    架空光缆与高压电力线交越时,要求记录高压线容量和交越位置,并对光缆采取高压绝缘管保护的措施,保护长度根据跨越电力线的垂直距离确定。
34、  因近年来各通信运营商建设光缆较多,所以要详细调查本光缆路由上的其它光缆线路,记录好位置并在设计时做保护。
35、    需要时,勘查人员应咨询地平料的价格(包括碎石、砂子、毛石、卵石、红砖、水泥等)。
一、光缆施工图设计指导
  在勘查回来以后就要进入做设计阶段,做设计要在勘查时掌握的第一手资料的基础上来进行。下面就按做设计的顺序来说明一下具体的工作。
1、   首先要画施工图纸:
就直埋光缆来说,应有的图纸为 
① 光缆线路路由图,可在1:5万的地图上标明光缆线路的走向。
② 光缆通信网络图,本图中包括各局站、光缆传输长度及光缆纤数。
③ 光纤分配图,主要是说明光纤的具体分配及使用情况。
④ 各局站的管道路由图,主要标明光缆进出各局站的走向及长度。
⑤ 通用图纸部分,指导施工时的一些技术措施。
⑥ 大地土壤电阻率及排流线布放位置图(如需要布放排流线)
⑦ 各局站进出局管道光缆施工图(如有管道)
⑧ 直埋光缆施工图,这部分图纸也是工作量最大的部分,是指导施工的关健图纸。
⑨ 此外如建设单位有特殊要求的话可能还有其它图纸,如局内光缆施工图、局内地线施工图或一些相关手续资料等。
2、   在施工图纸做完之后要编制预算:
编制预算时首先要确定工程类别、运距及材料价格等预算中要用到的东西,然后根据施工图纸统计工程量,长途光缆线路工程中工程量较多,需要计算的量也很大,要根据实际情况编制,经验很重要。
常用的资料有:
1《通信建设工程预算定额》第二分册《通信线路工程》
2《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》
3国家发展计划委员会 建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)
4邮电部文件邮部(1995)945号“关于发布《通信建设工程类别划分标准》的通知
5邮电部文件邮部(1996)582号“关于发布《通信建设工程施工机械台班费用定额》等两个定额标准的通知
6信息产业部信部规(2000)1219号《关于发布通信工程建设监理费计费标准(试行)》文件及其附件等文件
3、   在编制预算完成之后要写设计说明与预算说明:
在图纸与预算都完成之后要进行设计说明及预算说明的编制工作,设计说明中要包括:
1、  出版说明,主要描述一下设计文本的分册及分册中的内容;
2、工程概述,包括设计依据、分工、建设规模、工程量等;
3、光缆线路路由,主要说明光缆沿线上的公路、地质、地貌、较大障碍、进出城路由等;
4、技术指标要求,说明光缆的结构、型号、技术性能及光纤的工作波长及其它技术指标;
5、光缆通信系统,说明局站、中继段及传输长度等;
6、光缆线路的敷设安装要求,包括光缆埋深、穿越各种障碍的保护措施及布放光缆的要求等;
7、光缆线路的防护措施,包括防强电及防雷措施;
8、ODF的安装要求,如需新增ODF要说明设备的安装要求;
9、局内光缆的防雷接地施工要求,如需要则说明施工要求;
10、维护机构和人员设置,如需新增维护机构及人员则要说明维护段及巡房与人员的配置情况;
11、其它需要说明的问题,如有其它需要说明的问题则在本项中说明;
12、预算说明,包括总投资、预算编制依据、经济指标分析、费率及价格的取定等。
4、   另外将光缆穿越各种障碍时的保护措施说明如下:
1、光缆穿越铁路、主要公路
光缆穿越铁路、主要公路时,一般采用顶Φ80mm钢管通过,并在钢管内穿放两条Φ28mm的塑料子管保护,塑料子管应长出钢管两端各1米,钢管应长出两侧路边沟各1米,且距排水沟底不小于0.8米。
2、过一般公路
光缆穿越一般公路时,当车流量较大时,一般采用破路铺Φ80mm钢管通过,并在钢管内穿放Φ28mm的塑料子管保护,钢管应长出两侧路边沟各1米,且距排水沟底不小于0.8米;当车流量较小时,采用破路铺Φ50mm塑料管通过,塑料管应超出两侧路沟外1米。
3、过乡间土路
光缆穿越乡间土路时,采用横铺砖保护。
4、过河流
光缆跨越大型河流无法截流时,采用桥上吊挂或架空的方式通过,并在两岸土质稳定无水的地点预留光缆。对于地下土质较好的地段,可以采用微控定向钻孔机回拖Φ50mm塑料管的方式通过。
光缆跨越中型河流水流过急无法截流时,除采用微控定向钻孔机的施工方式外,还可以采用挖掘机大开挖河流,带水作业,铺设Φ50mm塑料管(必要时外套钢管)。塑料管上方用水泥砂浆袋回填封沟,必要时在下游做漫水坡。
光缆直埋过河,通航的河流设立禁止抛锚标志牌,有挖砂迹象的设立禁止取砂牌。
光缆跨越一般河流时,采用人工截流挖沟预埋Φ50mm塑料管的施工方式,并在塑料管上方铺水泥盖板保护。河岸塌方的做护坡,河床有被冲刷可能的下游做漫水坡或在光缆沟上方铺放水泥砂浆袋,水泥砂浆袋应不高出河床(底)。
水泥砂浆袋采用#50水泥砂浆灌制,砂浆要搅拌均匀,装在内衬塑料薄膜的塑料编织袋中。编织袋质量要好、密实,袋口要密封,避免破碎漏砂浆。水泥砂浆应达到标号,不应搀杂杂质。灌装后的水泥砂浆袋重50公斤。水泥砂浆的配比为:425#水泥6kg、砂子48kg、水9.5kg,该数量含施工损耗量。
5、过冲沟
对于冲刷严重而不宜直埋的冲沟时,可采用架空的方式通过,光缆在冲沟两侧土质稳定地点各预留15米。
6、过沟、渠、水塘
光缆穿越沟、渠、水塘时,在光缆外穿放Φ50塑料管,并在塑料管上方铺水泥盖板或水泥砂浆袋。对于季节性沟、渠、水塘,可只铺水泥盖板或只穿塑料管。对有疏浚计划的水渠,光缆应在两侧做预留。
7、道路边沟或鱼池
光缆线路应尽量避免在道路边沟或鱼池下方敷设。
无法避免时,应在光缆上方、沟底或池底铺设水泥砂浆袋封沟。封沟距沟底或池底的深度应符合公路部门或鱼池管理部门的要求。
8、过陡坡、土坎
光缆线路遇陡坡或土坎时,为防止水流冲刷塌方,需要做护坡或护坎。根据水流冲刷的强度,可分别采用砂袋、水泥砂浆袋、石砌等不同方式的护坡或护坎保护。
9、过乡镇、村屯等动土地带
光缆线路途经村屯等易动土地带,在光缆上方30~40cm米处竖铺砖。
10、对于保护管的处理
直埋光缆的各种保护管(钢管、塑料管和塑料子管等)两端均用油麻封堵。
11、直埋段预留光缆的保护
预留光缆设计埋在地下的,光缆盘圈时要一反、一正盘放,并捆扎整齐。预留坑大小要能够容纳盘留光缆,坑的深度与光缆沟相同,光缆放入沟底后先回填10cm细土,再在上方铺设水泥盖板保护。
12、与其它直埋通信光、电缆交越
本工程直埋光缆与其它已经埋设的光、电缆交越时,采用Φ50塑料管保护,保护长度应根据交越角度确定,垂直交越保护长度为5米,斜交越的保护适当加长。
在交越处如果其它直埋光、电缆的埋深位置达不到本工程的要求埋深,则将本光缆穿放在其下方;如果其它光、电缆的埋深与本光缆埋深相同或深于本工程的要求埋深,则将本光缆铺设在其上方。
本工程光缆在与其它直埋光、电缆交越时,应尽量满足与其垂直距离大于20cm。
13、直埋光缆的埋深要求见下表:
土质或地段
埋深(米)
普通土、硬土
不小于1.5
半石质(砂砾土、软石)
不小于1.2
全石质(坚石)
不小于0.8
河流、渠、水塘、沼泽
不小于1.2
     

举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-17 03:16 , Processed in 0.398136 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部