钢筋弯钩的几种形式
在混凝土中不致滑动,规范规定:绑扎网片和绑扎骨架中的受拉光面圆钢筋,以及偏心受压、受拉构件中直径大于12毫米的受压光面圆钢的末端、梁中箍筋的末端等均应设弯钩。I级钢筋末端做180°的弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端做90°或135°的弯钩。因此,在钢筋配料计算时,应按规定增加弯钩的长度。

各种弯钩形式及计算如下:
     (1)半圆弯钩。  
I级光圆受力钢筋末端做180°的弯钩,即半圆弯钩。这是最可靠,最常见的弯钩形式。半圆弯钩的弯心直径不得小于钢筋直径的2.5倍,其平直部分长度等于钢筋直径的3倍。对轻混凝土弯心直径为3.5倍。   
钢筋弯曲时,内边缘缩短,外边缘伸长,中心轴不变。计算方法如下:
半圆弯钩全长=3.5d+3.5d /2=8.5d
弯钩增加长度=8.5d-2.25d=6.25d
式中:d——钢筋直径(毫米)  ——圆周率。
  (2)直弯钩。直弯钩一般应用于板中细钢筋末端和柱筋的下部以及螺纹受力钢筋的末端。直弯钩为90°弯曲,弯起长度不小于钢筋直径的3倍(见图2-3b)。
计算方法如下:
     直弯钩全长=(3d+d-2.25d)+3.5d /4=4.5d
     直弯钩增长=4.5d-2.25d=2.25d
(3)斜弯钩。通常用于直径10毫米以下的受拉光圆钢筋或箍筋。斜弯钩为135°弯曲。弯心直径为钢筋直径的2.5倍,平直部分长度等于钢筋直径的3倍。计算方法如下:
     斜弯钩全长=3d+3 3.5d /8=7.12d
     斜弯钩增长=7.12d-2.25d=4.9d
     Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯心直径(即钢筋的弯曲直径)不宜小于钢筋直径的4倍,Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径的5倍。
                平直部分的长度应按设计要求确定。  
     在实际操作中,由于钢筋实际弯曲直径与理论弯心直径往往有所不同,且受扳手和扳距大小不同等因素的影响。弯钩的平直部分是按操作需要来确定的,操作长度并不依钢筋直径的变化而成倍数变化。各种不同直径的钢筋,其弯钩增加长度不能按统一的倍数来计算。
(4)箍筋弯钩。用I级钢筋或冷拔低碳钢丝制做箍筋时,其末端应做弯钩。弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩的平直部分,一般不宜小于箍筋直径的5倍。弯钩的实际增加值可参考表2-5中采用。对有抗震要求的结构,弯钩平直部分不应小于箍筋直径的10倍。
     3.弯折计算
     梁类构件由于受力作用,有时需要配置弯起钢筋。弯起钢筋的长度计算除了考虑弯钩外,还要考虑弯折处的伸长和斜长的计算问题。
     如果把一根钢筋弯折几个角度后,量其分段长度,然后加起来,发现其和比原钢筋长了。这是什么原因呢?一方面是由于度量时把钢筋的半径量重了,另一方面是钢筋弯折后伸长了。钢筋弯折后变长这个现象不可忽视,在计算弯起钢筋长度时,应扣去弯折处的伸长值。
     为了防止弯折处的混凝土被钢筋压碎和便于应力均匀传
递,钢筋在弯折处不能急弯,必须有一定的弧度。弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。弯起角度分为30°、45°、60°三种,有的钢筋在梁支座处还需弯折90°。弯30°时,伸长0.35d;弯45°时,伸长0.5d;弯60°时,伸长0.75d;弯90°时,伸长d。钢筋弯折伸长值与钢筋直径和角度有关。